Добрый ден. Подксажите как малой кровю организоват автоматику малого (30м2) теплого пола при исполозованию тепло акамуляторо. Ест поверхност 30м2 (спалная 15 + кухня 7 + ванная 2+ прихожая 5) и хочется организоват теплый пол с исполозованием ночной тарифы електро-енергий. Вопрос как правилно регулироват температуру. Будут 3 контура ( спалная, кухня+прихожая, ванная). Надо ли ставит распределител ? или можно обойтис термогловками как пишет один производител ? И можно ли исползоват термовентил для подмеса обратки в горячую воду ?
Станислав
у вас водяной теплый пол, не электрический? какие ночные тарифы? насосы и прочая лабуда не так много расходуют эл. энергии. тем более 30м2.
Да, водяной пол. + бойлер/теплоакамулятор. Тарифа 2 раза дешевле чем дневная. + желателно оставит вожможност подключения к тт котлу
Центральный элемент - теплоаккумулятор.
К нему подключены
1.электрокотел со своим насосом
2. ТТ котел со свои насосом.
3. Теплый пол с насосом и трехходовым термостатическим смесителем.
+ необходимая арматура (безопасности и запроная)
Электрокотел с управлением по таймеру.
Спасибо.
1 пункт. Почему нелзя ТЕН ставит прямо в тепло акамулятор ? или исполозват вместо теплоакамулятор комбинированный бойлер ? (тен + змеевик)
3. трехходовым термостатическим смесителем. можно линк? и как ето работает ?
1. Можно. Если найдете ТЭН такой мощности - а его мощность должна превышать мощность системы отопления в 3 раза (это если ночной тариф 8 часов в сутки)
Ну так поставлю 3 штуко по 2-3 кв .. и легче будет запитат 3 фазами зааодно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.